本人做了个路灯照明工程,总共30盏路灯 24盏双头灯、6盏单头灯 双头2*250W 单头1*250W 全部单项供电

电源控制箱设置:分5路控制,最多一路7盏双灯 其佘四回路都小于7盏,开关选择DZ47LE-63/2P整定电流20A

结果启动不了,一起动开关就跳:( :(

本人计算电流时错误的将单项供电算成了三相电流,真是太...!!!

真不好受...

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 沙发

    加上距离啊!
    2010-01-07 12:25:07

    回复 举报
    赞同0
  • 混在电气
    混在电气 板凳
    这种情况下一般选的都是气体放电灯,启动电流都很大,应该考虑让开关躲过启动电流,计算的时候余量要放的大点,不然以后灯坏了换灯的时候也麻烦,每个厂家的灯的启动电流也有差异。
    2010-01-07 10:03:07

    回复 举报
    赞同0