继电保护的基本内容

发布于:2005-07-20 15:44:20 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
继电保护的基本内容是什么?
对被保护对象实现继电保护,包括软件和硬件两方面的内容;①确定被保护对象在
正常运行状态和拟进行保护的异常或故随状态下,有哪些物理量发生了可供进行状态判别的
量、质或量与质的重要变化.这些用来进行状态判别的物理量(例如通过被保护电力元件的
电流大小等),称为故障量或起动量;②将反应故障量的一个或多个元件按规定的逻辑结构进
行编排,实现状态判别,发出警告信号或断路器跳闸命令的硬件设备。
(1)故障量。用于继电保护状态判别的故降量,随被保护对象而异,也随所处电力系统
的周围条件而异。使用得最为普遍的是工颇电气量。而最基本的是通过电力元件的电流和所
在母线的电压,以及由这些量演绎出来的其他量,如功率、相序量、阻抗、频率等,从而构
成电流保护、电压保护、阻抗保护、频率保护等。例如,对于发电机,可以实现检测通过发
电机绕组两端的电流是否大小相等、相位是否相反,来判定定于绕组是否发生了短路故障;对
于变压器,也可以用同样的判据来实现绕组的短路故障保护,这种方式叫做电流差动保护,是
电力元件最基本的一种保护方式;对于油浸绝缘变压器,可以用油中气体含量作为故障量,构
成气体保护。线路继电保护的种类最多,例如在最简单的辐射形供电网络中,可以用反应被
保护元件通过的电流显著增大而动作的过电流保护来实现线路保护;而在复杂电力网中,除
电流大小外,还必须配以母线电压的变化进行综合判断,才能实现线路保护.而最为常用的
是可以正确地反应故障点到继电保护装置安装处电气距离的距离保护。对于主要输电线路,还
借助连接两例变电站的通信通道相互传输继电保护信息,来实现对线路的保护。近年来,又
开始研究利用故障初始过程暂态量作为判据的线路保护。对于电力系统安全自动装置,简单
的例如以反应母线电压的频率绝对值下降或频率变化率为负来判断电力系统是否已开始走向
频率崩溃;复杂的则在一个处所设立中心站,通过通信通道连续收集相关变电所的信息,进
行综合判断,及时向相应变电所发出操作命令,以保证电力系统的安全运行.
(2)硬件结构。硬件结构又叫装置。硬件结构中.反应一个或多个故障员而动作的继电
器元件,组成逻辑回路的时间元件和扩展输出回路数的中间元件等,在20世纪50年代及以
前,差不多都是用电磁型的机械元件构成。随着半导体器件的发展,陆续推广了利用整流二
极管构成的整流型元件和由半导体分立元件组成的装置。70年代以后,利用集成电路构成的
装置在电力系统继电保护中得到广泛运用。到80年代,微型机在安全自动装置和继电保护装
置中逐渐应用。随着新技术新工艺的采用,继电保护硬件设备的可靠性、运行维护方便性也
不断得到提高。