某小区设换热站采暖,一次水的供水压力是50m,二次水循环水泵的压力为40m,补水泵的停泵压力50m,请问换热设备的承压是多少,采暖系统运行压力是多少,设计压力是多少?请帮忙解释下概念,谢谢。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • chinalnkydlzc
    chinalnkydlzc 沙发
    不知道运行压力,如何取得设计压力,没有设计压力,如何选管材,取得管道压力~!
    2010-01-08 11:36:08

    回复 举报
    赞同0
  • wsxy5211
    wsxy5211 板凳
    设计压力=1.15X工作压力
    2010-01-08 10:19:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地板采暖的水力计算

小生初来乍到。有些问题不解 特来请教各位先生;河北的工程 通过天正计算出热负荷指标为30W/㎡。采用地暖,室内温度设计18℃,供回水平均水温45℃,PE-X管300的间距的散热量也要100多w每平米。室内温度肯定会高于设计温度。立管的选择如果根据计算出来的热指标计算的话,肯定小。如果按盘管计算的话,热负荷和计算对不上。管子可以选大点 ,那水泵的流量又如何去确定呢,是根据哪个指标选??矛盾呀 !!!