土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这种错误你们觉得严重不?

这种错误你们觉得严重不?

发布于:2010-01-06 16:03:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我是个新手,前不久出了套图。现在发现我的梁施工图有问题。就是没有考虑梁的裂缝宽度的限值,配筋偏少,裂缝宽达到了0.4mm。现在好担心,大家帮忙想下怎么办吧!

全部回复(52 )

只看楼主 我来说两句
  • yongdongli
    yongdongli 沙发
    没事的。毕竟计算时从材料到构件再到荷载都考虑了许多实验保守系数、分项系数、安全系数等等偏于安全的措施。再说了,具体使用的时候一般楼面荷载也没有我们设计那么大。哪里会每个平方都是400斤嘛,养牛都没那么重噻。你这只是一根梁嘛可以把翼板考虑进去就是T型梁了噻。实在你要是睡不着就出个设计变更嘛。
    不过从一个设计原则来说以后还是要注意就是了。
    2010-03-03 14:23:03

    回复 举报
    赞同0
  • jonny1999
    jonny1999 板凳
    仅按照承载能力极限状态,不出事就自我满足,设计态度有问题!~
    2010-02-21 09:52:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2194 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于08版本加腋梁计算的问题(老庄,你在哪里?)

大家注意得到没有?一个8米的跨度我设置了一个两端加腋(250X700X400)--(250X400)--(250X400X700),然后同样,我又加了一个250X700的等截面梁,结果,加腋梁的配筋比250X700的梁配筋还小。感觉应该是不对的,请教高手回答下,谢谢![ 本帖最后由 lion304 于 2010-1-6 23:16 编辑 ]