土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求教地下室通风问题
1.地下室防火分区最大允许面积500M2,为什么见到的地下停车场都是相通的,好像没有防火分隔?

2.排烟往哪儿排?排风往哪儿排?每个地下室都要设风井?

多谢指点,谢谢!

全部回答(3 )

  • rong73112
    三楼的兄弟说得很对!
    《高规》5.1.2 高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为4000m2;地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000m2。
    《汽车库、...》5.1.1地下汽车库或高层汽车库防火分区最大2000平,5.1.2条规定:设有自动灭火系统时,5.1.1条规定值可增加一倍。
    2006-04-01 16:07:01 来自 PC 评论 举报
  • hhbox
    汽车库加喷淋可以做到4000平米,10部车以上必须上喷淋,所以比较大的地下室一般都会做到4000平米,多个车库防火之间采用防火卷帘!
    2005-07-20 17:28:20 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.85 万条内容 · 560 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10