土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工图 \ 综合楼水

综合楼水

发布于:2010-01-06 11:53:06 来自:给排水工程/给排水工程施工图 [复制转发]
新手上路,请多指教

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • pegion
    pegion 沙发
    楼上兄弟说的很详细,
    对第5点保留意见!
    2010-01-07 13:47:07

    回复 举报
    赞同0
  • kimfl
    kimfl 板凳
    1、热水回水未做到同程。
    2、卫生间内管道布置较零乱,建议集中。
    3、立管应绘至实际安装位置处。
    4、冷热水总进水管处应提供压力值,否则无法判断冷热水压力是否平衡。
    5、宜绘制卫生间大样图。
    6、排水出户管无起点标高,排水管道无坡度标注,上人屋面通气帽应为2米高。
    7、卫生间建议取消地漏,淋浴排水排至蹲厕。
    2010-01-07 00:16:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工图

返回版块

24.13 万条内容 · 331 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

别墅

图纸简介: 给排水 附件名:2010161262748641378.zip 文件大小:3592K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10