土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 紧急求助:小区应急发电机容量确定方法。

紧急求助:小区应急发电机容量确定方法。

发布于:2005-07-20 13:39:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
急,现有一高层小区,6座楼,14单元。
消防梯14台,共226 kW,
客梯8台,136 kW,
正压风机18台,240 kW,
消火栓泵45 kW x3(两用一备)
喷淋泵45 kW x3(两用一备)

现用一台小区发电机组作为这些负荷的备用电源,
问:如何确定出发电机组容量?

不知道这么多电梯、风机,该如何确定需要系数和同期系数!
望各位高手指点!!!!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发

    若发电机仅负担消防负荷,那么按照最严重的一个防火分区计算即可。

    这个问题前不久讨论了不止一回
    2005-07-20 19:56:20

    回复 举报
    赞同0
  • bigshoes
    bigshoes 板凳
    大家考虑的好像都很大哦。。
    是不是真的需要那么大啊?如果只考虑单栋建筑发生火灾,其实负荷量很小的啊。。
    难道还考虑消防时还要带其他楼座的正常供电?
    2005-07-20 19:47:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变电所一般要求水专业设计排水积水坑吗?

变电所一般要求水专业设计排水积水坑吗?

回帖成功

经验值 +10