路灯的配电线路设计是否合理?
路灯的配电线路设计是否合理?
有一路灯相变,100KVA。路灯的配电线路是这样的(其余均相同,只说一路):塑壳开关40A(瞬动400A),接触器40A.电缆YJV-4×25+16。路灯为0.25KW,20盏,间距30米,计5KW,电缆长600米。线路压降满足要求。请各位看一下是否合理?这种设计在我们这里已是标准的。(各设计院都是这样的)。
发布于
2005-07-20 12:57:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
bubka
补充一点,并不是只有TT系统才能装漏电,TN-S也可以的
2009-07-15 16:55:15
来自 PC
评论
举报
bubka
路灯配电最大的问题是末端单相接地的灵敏度问题,可增加漏电解决,100mA—300mA,不然线路太长,末端短路,断路器不会动作。:victory: