土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教关于洁净厂房压差的调节

请教关于洁净厂房压差的调节

发布于:2010-01-05 20:56:05 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我在一所制药企业工作,最近十万级的车间压差出现点问题,洁净区比非洁净区的压力小,压差大约10PA。如果调高空调机组泵的频率的话,这个问题就解决了,但是高频运转,也不是个办法。想请教高手是什么原因导致压差变化的?
PS:听老师傅们说,这台空调机组新风吸收量比以前少了不少。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • fhsdkf
    fhsdkf 沙发
    新风小了嘛~~洗洗新风过滤网~
    2014-06-05 09:53:05

    回复 举报
    赞同0
  • yxjsohu
    yxjsohu 板凳
    净化房间压差控制:自动恒压差控制系统,你的洁净房间压差不稳定或者忽大忽小。调整好以后,过一段时间房间压差就会变化。在原来空调净化系统的基础上,加装自动恒压差控制,你只要设定好你需要压差,很容易的一次性调整,就会自动的恒定压差。欢迎交流。电话号码:15003701083: QQ号码:462197901
    2014-06-05 08:31:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 448 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于净化厂房排风问题

签名档:昆山科林净化技术有限公司——销售工程师:黄玉萍小姐,手机:13913224582,QQ:872983695欢迎交流 工业厂房特别是制药类厂房的设计中,都是采用大空间加隔断的方法来将大跨度的厂房划分成若干功能间,同时为了防止室外的空气污染室内的环境,较多的采用了相对密闭的房间设置,特别是在有净化级别要求的厂房的设计中。这样对于大部分的房间都会出现设备的热湿无法及时排出的现象,这样对于设置排风系统就是相当必要的。

回帖成功

经验值 +10