我先说一种情况:
由两路市电供电给一双电源自动转换开关(CB级带断路器那种以下简称ATSE),当常用电源出现故障的时候ATSE转换到备用电源,这个时候负载侧出现故障,备用电源的执行断路器脱扣,在故障未排除的情况下常用电源恢复,按照ATSE内部程序的设置,ATSE应从备用转换到常用电源,也就是说这个时候常用电源执行断路器在负载侧故障的情况下合闸了,大家说这种情况对吗?:handshake

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • chengguanglei168
    能解析一下为什么吗
    2010-01-07 13:41:07

    回复 举报
    赞同0
  • gzmo
    gzmo 板凳



    帅哥,能解析一下为什么吗?我第一次听说啊
    2010-01-07 10:06:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多