土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于斜板沉淀池中的水力停留时间问题

关于斜板沉淀池中的水力停留时间问题

发布于:2010-01-05 16:40:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
问一个比较弱智的问题
我们的斜板沉淀池是在预处理过程中的,水力停留时间大概在2小时左右
是不是时间太长了?看资料说是在30分钟以内就可以了,还有就是,这里的停留时间长的话会有什么不利影响吗?
多谢,在线等

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • shang_tingting
    《室外排水设计规范》中对斜板沉淀池上的要求,上部水深在0.7-1.0m,条文说明中写着0.5-0.7m。一般设计时候,澄清区都设0.5m以上,0.2m,实在是太低啦。
    2010-06-10 15:02:10

    回复 举报
    赞同0
  • molly_2008
    molly_2008 板凳
    赞同二楼的观点,上面水深20cm?是指填料上面吗,有点少吧,我们一般填料上水深至少0.5米
    2010-06-10 13:00:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多