论文简介: 2006 年两起大型发电机毁损事故均由机端单相接地故障引起,两台发电机中性点均经接地变压器电阻接地,单相接地故障电流达4A和$32A。 如果发电机中性点经消弧线圈接地,使单相接地故障电流减到1~2A就可能避免发生毁损发电机的灾难性事故。在大型发电机中性点接地方式上的经验与教训值得反思,应吸取教训!消除隐患。 附件名:2010151262668369954.zip