照明设计在各种情况下的照明标准
(一) 医院照明
现代化医院拥有良好的照明系统,是医院设备的组成部分.好的照明设备,能够舒缓病人的不良情绪,为治疗带来积极的效果,能够缓解医护人员精神及身体的疲劳,提高工作效率.医院的照明系统应选择低电磁干扰.这样,对保护仪器设备的寿命是很有好处的. 在实际设计中,年长病人的活动区域照度应不低于500LUX,药房的垂直照度应得到加强. 在门诊部公共区域内,走廊照度应不低于300LUX,而急诊部应不低于500LUX. ,需注意应急和指示照明. 在诊疗室, 照度需不低于500LUX,而急诊室应不低于750LUX. 病房区域灯具应带棱晶板.照度控制在200LUX以下. 手术室照度值应在1000LUX-2000LUX区域,
(二) 商场照明
商场照明的目的是为了吸引顾客并提高他们的购物欲望.因此照明设计要突出商场,更要突出商品. 商场的照明要求一般色温在6000K以上,照度要求在600LUX以上,并且分布均匀,显色性高, 一般来说,在大卖场区域,当高度大于6米时,采用点光源.高度小于6米时,采用线光源(光带). 在肉制品/熟食区,面包房,水果,蔬菜区域,照度要求不低于1000LUX. 商场照明设计是极为复杂的.
(三) 宾馆及饭店
作为大酒店,所选择的照明必须合乎其特有的地位.针对不同的区域,合理运用照明灯具及光源,精心设计,可以塑造格局特色的气氛.或辉煌,或静谧,或浪漫,或温馨……由于酒店不同区域的多样性,设计空间照明时除了要考虑基本照度外,尚需不同的环境配置不同的照明产品,两者和谐统一,方可营造出一个优秀的整体照明效果.
(四) 学校照明
学校照明设计的理念是为学校教育创造最佳视觉环境,改善教与学的工作条件,保护师生用眼健康. 学校教室照度要求为500LUX,黑板表面的照度为750LUX .色温一般选择中性色温4500K左右.