土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 开式膨胀水箱溢水问题,大侠们多来看看发表点意见!谢谢

开式膨胀水箱溢水问题,大侠们多来看看发表点意见!谢谢

发布于:2010-01-05 14:51:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本人在工程中遇到这样一个问题:在一个空调系统,用膨胀水箱定压,制冷站与空调用户在同一房间,膨胀水箱高出系统最高点1米,即距地3.5米(用户系统最高点为2.5米),定压点在循环水泵入口.可在运行中发现,循环水泵一启动,水箱就溢水,后发现,循环水泵入口压力为0.05MPa,这才知道水箱溢水的原因...(房间内的水泵扬程15m,个人觉得有点太大了)
可是水泵入口处的压力为什么会达到0.05MPa呢?溢水的真正原因是什么?有什么方法可以解决这问题嘛?
欢迎大家来发表意见...:loveliness:

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 勇者无疆
    勇者无疆 沙发
    你应该在启动循环水泵的情况下确定膨胀水箱的水位。应为循环泵也是有扬程的
    2014-09-01 08:27:01

    回复 举报
    赞同0
  • chenxinping123
    出现0.05MPa是正常的,所以水泵吸入点不是负压;
    溢水主要就两个原因,一是膨胀水箱容积小,二是高度不够。
    解决方案就是膨胀水箱距离最高点至少2米为好
    2014-08-31 13:21:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨论一下----换热站运行节能

讨论一下----节能 大家来讨论一下,理论上讲,大流量小温差节能,可流量过小,压差小,不利于供热效果,这里面,蒸汽费,电费,供热规模,供热效果,如何均衡? 抛砖引玉[ 本帖最后由 seame 于 2010-1-5 14:01 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10