土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电力职业技能考试<<送电线路>>初级工理论试卷

电力职业技能考试<<送电线路>>初级工理论试卷

发布于:2010-01-04 20:59:04 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共100题)
1(La5A1001).我们把提供电流的装置,例如电池之类统称为( )。
(A)电源; (B)电动势; (C)发电机; (D)电能。
答案:A
2(La5A1002).金属导体的电阻与( )无关。
(A)导体长度; (B)导体截面积; (C)外加电压; (D)导体电阻率。
答案:C
3(La5A1003).两只阻值相同的电阻串联后,其阻值( )。
(A)等于两只电阻阻值的乘积; (B)等于两只电阻阻值的和; (C)等于两只电阻阻值之和的1/2; (D)等于其中一只电阻阻值的一半。
答案:B
4(La5A2004).一个物体受力平衡,则( )。
(A)该物体必静止; (B)该物体作匀速运动; (C)该物体保持原来的运动状态; (D)该物体作加速运动。
答案:C
5(La5A2005).材料力学是研究力的( )。
(A)内效应; (B)外效应; (C)材料的属性; (D)作用效果。
答案:A
6(La5A2006).作用在物体上的力叫( )。
(A)反作用力; (B)推力; (C)拉力; (D)作用力。
答案:D
7(La5A3007).在6~10kV中性点不接地系统中,发生单相完全金属性接地时,非故障相的相电压将( )。
(A)升高; (B)升高不明显; (C)升高 倍; (D)降低。
答案:C
8(La5A4008).载流导体周围的磁场方向与产生磁场的( )有关。
(A)磁场强度; (B)磁力线的方向; (C)电场方向; (D)电流方向。
答案:D
9(Lb5A1009).电力变压器的油起( )作用。
(A)绝缘和灭弧; (B)绝缘和防锈; (C)绝缘和散热; (D)灭弧和散热。
答案:C
10(Lb5A1010).铝材料比铜材料的导电性能( )。
(A)好; (B)差; (C)一样; (D)稍好。
答案:B
11(Lb5A1011).接地线的截面应( )。
(A)符合短路电流的要求并不得小于25mm2; (B)符合短路电流的要求并不得小于35mm2; (C)不得小于25mm2; (D)不得大于50mm2。
答案:A
12(Lb5A1012).在35kV带电线路杆塔上工作的安全距离是( )。
(A)0.5m; (B)0.7m; (C)1.0m; (D)1.5m。
答案:C
13(Lb5A1013).35kV电力网电能输送的电压损失应不大于( )。
(A)5%; (B)8%; (C)10%; (D)15%。
答案:C
14(Lb5A1014).LGJ-95~150型导线应用的悬垂线夹型号为( )。
(A)XGU-1; (B)XGU-2; (C)XGU-3; (D)XGU-4。
答案:C
15(Lb5A1015).直线杆悬垂绝缘子串除有设计特殊要求外,其与铅垂线之间的偏斜角不得超过( )。
(A)4°; (B)5°; (C)6°; (D)7°。
答案:B
16(Lb5A1016).由雷电引起的过电压称为( )。
(A)内部过电压; (B)工频过电压; (C)谐振过电压; (D)大气过电压。
答案:D
17(Lb5A1017).弧垂减小导线应力( )。
(A)增大; (B)减小; (C)不变; (D)可能增大,可能减小。
答案:A
18(Lb5A1018).三相四线制电路的零线截面,不宜小于相线截面的( ) 。
(A)30%; (B)40%; (C)50%; (D)75%。
答案:C
19(Lb5A1019).线路杆塔的编号顺序应从( )。
(A)送电端编至受电端; (B)受电端编至送电端; (C)耐张杆开始; (D)变电站开始。
答案:A
20(Lb5A1020).电力线路杆塔编号的涂写方位或挂杆号牌应在( )。
(A)杆塔的向阳面; (B)面向巡线通道或大路; (C)面向横线路侧; (D)面向顺线路方向送电侧。
答案:D
21(Lb5A2021).若用LGJ-50型导线架设线路,该导线发生电晕的临界电压为( )。
(A)10kV; (B)35kV; (C)110kV; (D)153kV。
答案:D
22(Lb5A2022).线路电杆在运输过程中的要求是( )。
(A)放置平衡; (B)不宜堆压; (C)必须捆绑牢固、放置平稳; (D)小心轻放、防止曝晒。
答案:C
23(Lb5A2023).采用人力立杆方法立杆时,电杆长度不应超过( )。
(A)6m; (B)8m; (C)10m; (D)13m。
答案:C
24(Lb5A2024).线路架设施工中,杆坑的挖掘深度,一定要满足设计要求。其允许误差不得超过( )。
(A)±50mm; (B)+120mm; (C)+100mm,-50mm; (D)±30mm。
答案:C
25(Lb5A2025).挖掘杆坑时,坑底的规格要求是底盘四面各加( )。
(A)100mm以下的裕度; (B)200mm左右的裕度; (C)300~500mm的裕度; (D)500mm以上的裕度。
答案:B
26(Lb5A2026).杆坑需用马道时,一般要求马道的坡度不大于( )。
(A)30°; (B)35°; (C)45°; (D)60°。
答案:C
27(Lb5A2027).在线路两边规定测绘范围内的村庄、房屋、高地、池塘等在进行平面测量时,要求( )。
(A)主要的要测绘; (B)立杆的地方要测绘; (C)影响施工的要测绘; (D)全部测绘。
答案:D
28(Lb5A2028).使用钳形电流表时,可选择( )。然后再根据读数逐次换档。
(A)最低档次; (B)刻度一半处; (C)刻度2/3处; (D)最高档次。
答案:D
29(Lb5A2029).架空线受到均匀轻微风的作用时,产生的周期性的振动称为( )。
(A)舞动; (B)横向碰击; (C)次档距振荡; (D)微风振动。
答案:D
30(Lb5A2030).高空作业是指工作地点离地面( )及以上的作业。
(A)2m; (B)3m; (C)4m; (D)4.5m。
答案:B
31(Lb5A2031).输电线路的拉线坑若为流沙坑基时,其埋设深度不得小于( )。
(A)2.2m; (B)2.0m; (C)1.8m; (D)1.5m。
答案:A
32(Lb5A2032).水泥杆组立后根开距离误差尺寸不得超过( )。
(A)±1%; (B)±3%; (C)±5%; (D)±7%。
答案:C
33(Lb5A2033).相分裂导线与单根导线相比( )。
(A)电容小; (B)线损低; (C)电感大; (D)对通信干扰加重。
答案:B
34(Lb5A3034).直流高压送电和交流高压送电的线路杆塔相比( )。
(A)直流杆塔简单; (B)交流杆塔简单; (C)基本相同没有多大区别; (D)直流杆塔消耗材料多。
答案:A
35(Lb5A3035).铁塔基础坑开挖深度超过设计规定+100mm时,其超深部分应( )。
(A)石块回填; (B)回填土夯实; (C)用灰土夯实; (D)进行铺石灌浆处理。
答案:D
36(Lb5A3036).电力系统在运行中发生三相短路时,通常出现( )现象。
(A)电流急剧减小; (B)电流急剧增大; (C)电流谐振; (D)电压升高。
答案:B
37(Lb5A4037).假定电气设备绕组的绝缘等级是A级,那么它允许的最高温度是( )。
(A)105℃; (B)110℃; (C)115℃; (D)120℃。
答案:A
38(Lc5A1038).当电力线路上发生故障时,继电保护仅将故障部分切除,保持其他非直接故障部分继续运行,称为继电保护的( )。
(A)灵敏性; (B)快速性; (C)可靠性; (D)选择性。
答案:D
39(Lc5A1039).兆欧表又称( )。
(A)绝缘摇表; (B)欧姆表; (C)接地电阻表; (D)万用表。
答案:A
40(Lc5A1040).为了保证用户的电压质量,系统必须保证有足够的( ) 。
(A)有功容量; (B)电压; (C)无功容量; (D)频率。
答案:C
41(Lc5A2041).送电线路的电压等级是指线路的( )。
(A)相电压; (B)线电压; (C)线路总电压; (D)端电压。
答案:B
42(Lc5A2042).混凝土强度可根据原材料和配合比的变化来选择和掌握,因此要求( )。
(A)水泥标号与混凝土标号一致; (B)水泥标号大于混凝土标号,一般比值为4.5~5.5; (C)水泥标号小于混凝土标号,但不得低于300号; (D)水泥标号大于混凝土标号,一般比值为1.5~2.5。
答案:D
43(Lc5A2043).悬垂线夹应有足够的握着力,钢芯铝绞线用的悬垂线夹,其握着力不小于导线的计算拉断力的( )。
(A)25%; (B)30%; (C)35%; (D)40%。
答案:B
44(Lc5A3044).送电线路的导线和避雷线补偿初伸长的方法是( )。
(A)降温法; (B)升温法; (C)增加弧垂百分数法; (D)减少张力法。
答案:A
45(Lc5A4045).送电线路与一级通信线的交叉角应( )。
(A)≥45°; (B)≥30°; (C)≤30°; (D)≤45°。
答案:A
46(Jd5A1046).35~110kV线路跨越公路时对路面的最小垂直距离是 ( )。
(A)9.0m; (B)8.0m; (C)7.5m; (D)7.0m。
答案:D
47(Jd5A1047).154~220kV导线与树木之间的最小垂直距离为( )。
(A)4.0m; (B)4.5m; (C)5.5m; (D)6.0m。
答案:B
48(Jd5A1048).220kV线路双杆组立后,两杆的扭转(迈步)误差尺寸不得超过( )。
(A)5/1000根开距离; (B)1/100根开距离; (C)1.5/100根开距离; (D)2/100根开距离。
答案:B
49(Jd5A1049).杆塔组立后横担与杆塔结构面的歪扭误差尺寸不得超过( )横担长度。
(A)5/1000; (B)3/1000; (C)1/100; (D)1.5/100。
答案:A
50(Jd5A2050).杆塔组立后杆塔左右偏离线路中心误差尺寸不得大于( )。
(A)20mm; (B)30mm; (C)40mm; (D)50mm。
答案:D
51(Jd5A2051).起重用的手拉葫芦一般起吊高度为( )m。
(A)3.5~5; (B)2.5~3; (C)3~4.5; (D)2.5~5。
答案:A
52(Jd5A2052).放钢绞线的滑车的轮槽直径应与线材直径相配合,滑车轮底直径应大于线材直径的( )。
(A)5倍; (B)10倍; (C)12倍; (D)15倍。
答案:B
53(Jd5A2053).观测弧垂时应用温度表测定温度,温度表的悬挂位置是( )。
(A)背风处; (B)背阴处; (C)阳光能照射到的地方; (D)屋内。
答案:C
54(Jd5A3054).钢丝绳在使用时损坏应该报废的情况有( )。
(A)钢丝断股; (B)钢丝绳钢丝磨损或腐蚀达到原来钢丝直径的20%及以上; (C)钢丝绳受过轻微退火或局部电弧烧伤者; (D)钢丝绳受压变形及表面起毛刺者。
答案:A
55(Jd5A4055).线路的绝缘薄弱部位应加装( )。
(A)接地线; (B)放电间隙; (C)FZ普通型避雷器; (D)无续流氧化锌避雷器。
答案:D
56(Je5A1056).在连接档距的导线、避雷线上挂梯(或飞车)时,钢芯铝绞线的截面不得小于( )mm2。
(A)95; (B)120; (C)150; (D)70。
答案:B
57(Je5A1057).线路的转角杆组立后,其杆塔顺线路方向的前后移动误差尺寸不得超过( )。
(A)38mm; (B)50mm; (C)80mm; (D)100mm。
答案:B
58(Je5A1058).送电线路在跨越标准轨铁路时,其跨越档内( )。
(A)不允许有接头; (B)允许有一个接头; (C)允许有两个接头; (D)不能超过三个接头。
答案:A
59(Je5A1059).154~220kV导线与35kV线路之间的最小垂直距离不应小于( )。
(A)2.5m; (B)3.0m; (C)4.0m; (D)5.0m。
答案:C
60(Je5A1060).杆塔组立后,必须将螺栓全部紧固一遍,架线后再全面复紧一次,M16螺栓的扭矩标准是( )。
(A)100N•m; (B)40N•m; (C)60N•m; (D)80N•m。
答案:D
61(Je5A1061).运行中的瓷绝缘子,其绝缘电阻值应不低于( )。
(A)100MΩ; (B)200MΩ; (C)300MΩ; (D)500MΩ。
答案:D
62(Je5A1062).重力基础是指杆塔整体的自重力( )。
(A)大于9.81kN; (B)等于上拔力; (C)小于上拔力; (D)大于上拔力。
答案:D
63(Je5A1063).直线杆塔导线悬挂点的应力( )导线最低点的应力。
(A)大于; (B)等于; (C)小于; (D)根据计算确定。
答案:A
64(Je5A1064).送电线路直线转角杆塔的转角,一般要求不宜大于( ) 。
(A)5°; (B)10°; (C)15°; (D)20°。
答案:A
65(Je5A1065).绝缘子在杆塔上不但承受导线的垂直荷载,还要承受导线的( )。
(A)斜拉力; (B)水平荷载; (C)吊力; (D)上拔力。
答案:B
66(Je5A1066).在使用滑轮组起吊相同重物时,在采用的工作绳数相同的情况下,绳索的牵引端从定滑轮绕出比从动滑轮绕出所需的牵引力( )。
(A)大; (B)小; (C)相同; (D)无法确定。
答案:A
67(Je5A1067).三相架空导线采用三角形排列的配电线路,最易发生反击闪络的是( )。
(A)导线悬点最高的那一相; (B)每相概率一样; (C)导线悬点在中间的那一相; (D)导线悬点最低的那一相。
答案:A
68(Je5A1068).绝缘子是用来使导线和杆塔之间保持( )状态。
(A)稳定; (B)平衡; (C)绝缘; (D)保持一定距离。
答案:C
69(Je5A1069).主要用镐,少许用锹、锄头挖掘的黏土、黄土、压实填土等称为( )。
(A)沙砾土; (B)次坚石; (C)软石土; (D)坚土。
答案:D
70(Je5A2070).绝缘子在-40~+40℃下,温度急剧变化而能正常工作的性能称为( )。
(A)绝缘子的耐温性; (B)绝缘子的机械性能; (C)绝缘子的耐寒性; (D)绝缘子的电气性能。
答案:B
71(Je5A2071).导线的比载是指( )。
(A)导线单位长度的荷载; (B)覆冰时导线单位长度的荷载; (C)导线单位长度、单位截面积的荷载; (D)覆冰、有风时导线单位长度的荷载。
答案:C
72(Je5A2072).一根LGJ-400型导线,在放线过程中,表面一处4根铝线被磨断(每根铝股的截面积为7.4mm2),对此应进行( )。
(A)缠绕处理; (B)补修管处理; (C)锯断重新接头处理; (D)换新线。
答案:B
73(Je5A2073).为了限制内部过电压,在技术经济比较合理时,较长线路可( )。
(A)多加装避雷线; (B)加大接地电阻; (C)设置中间开关站; (D)减少接地电阻。
答案:C
74(Je5A2074).电力线路的分裂导线一般每相由( )。
(A)2~4根导线组成; (B)5~7根导线组成; (C)7~9根导线组成; (D)9~11根导线组成。
答案:A
75(Je5A2075).电力线路采用架空避雷线的主要目的是为了( )。
(A)减少内过电压对导线的冲击; (B)减少导线受感应雷的次数; (C)减少操作过电压对导线的冲击; (D)减少导线受直击雷的次数。
答案:D
76(Je5A2076).在软土、坚土、砂、岩石四者中,电阻率最高的是( ) 。
(A)软土; (B)砂; (C)岩石; (D)坚土。
答案:C
77(Je5A2077).容易发生污闪事故的天气是( )。
(A)大风、大雨; (B)雷雨; (C)毛毛雨、大雾; (D)晴天。
答案:C
78(Je5A2078).在线路施工中对所用工器具的要求是( )。
(A)出厂的工具就可以使用; (B)经试验合格后就可使用; (C)每次使用前不必进行外观检查; (D)经试验及使用前进行外观检查合格后方可使用。
答案:D
79(Je5A2079).相邻两基耐张杆塔之间的架空线路,称为一个( )。
(A)耐张段; (B)代表档距; (C)水平档距; (D)垂直档距。
答案:A
80(Je5A2080).用马车或汽车(无拖板)运混凝土电杆,( )以上必须给电杆打背弓。
(A)9m; (B)12m; (C)15m; (D)18m。
答案:B
81(Je5A2081).装设接地线时应( )。
(A)先装中相后装两边相; (B)先装两边相后装中相; (C)先装导体端; (D)先装接地端。
答案:D
82(Je5A2082).在超过( )深的坑内作业时,抛土要特别注意防止土石回落坑内。
(A)1.0m; (B)1.5m; (C)2.0m; (D)2.5m。
答案:B
83(Je5A2083).电杆需要卡盘固定时,卡盘的埋深要求是( )。
(A)电杆埋深的1/2处; (B)卡盘顶部距地面不小于0.4m; (C)卡盘与地面持平; (D)卡盘顶部与杆底持平。
答案:B
84(Je5A3084).运行中的钢筋混凝土电杆允许倾斜度范围为( )。
(A)3/1000; (B)5/1000; (C)10/1000; (D)15/1000。
答案:D
85(Je5A3085).送电线路的导线连接器为不同金属连接器时,规定检查测试的周期是( )。
(A)半年一次; (B)一年一次; (C)一年半一次; (D)两年一次。
答案:B
86(Je5A3086).送电线路绝缘子的测试周期是( )。
(A)一年一次; (B)两年一次; (C)三年一次; (D)五年一次。
答案:B
87(Je5A3087).同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时应( )。
(A)先挂低压后挂高压,先挂上层后挂下层; (B)先挂低压后挂高压,先挂下层后挂上层; (C)先挂高压后挂低压,先挂上层后挂下层; (D)先挂高压后挂低压,先挂下层后挂上层。
答案:B
88(Je5A3088).表示1h机电破坏荷重力为98.1kN(10tf)的普通悬式绝缘子的型号是( )。
(A)XW-4.5; (B)XP-10; (C)XWP-7D; (D)XP-4.5。
答案:B
89(Je5A4089).架线施工时,某观测档已选定,但弧垂最低点低于两杆塔基部连线,架空线悬挂点高差大,档距也大,应选用观测弧垂的方法是( )。
(A)异长法; (B)等长法; (C)角度法; (D)平视法。
答案:D
90(Je5A4090).对于一般无污染地区,为保证使用的绝缘子串或瓷横担绝缘水平,要求泄漏比距应不小于( )。
(A)1.0cm/kV; (B)1.4cm/kV; (C)1.6cm/kV; (D)2.0cm/kV。
答案:C
91(Je5A4091).通过架空线的弧垂应力曲线查应力(或弧垂)应按( )确定。
(A)代表档距; (B)垂直档距; (C)水平档距; (D)平均档距。
答案:A
92(Jf5A1092).绝缘架空避雷线应视为带电体,作业人员与避雷线之间的安全距离不应小于( )m。
(A)0.4; (B)0.8; (C)1.0; (D)1.5。
答案:A
93(Jf5A1093).送电线路发生瞬时故障,由于继电保护或断路器失灵,在断路器分闸后,拒绝重合,线路断电,这种事故考核的单位是( )。
(A)继电保护或断路器管理单位; (B)线路管理单位; (C)运行管理单位; (D)线路管理单位和运行管理单位。
答案:A
94(Jf5A1094).在同一直线档中,每根导线上只允许有( )。
(A)一个连接管三个补修管; (B)两个连接管四个补修管; (C)一个连接管两个补修管; (D)两个连接管三个补修管。
答案:A
95(Jf5A2095).用ZC-8型摇表测量接地电阻时,电压极愈靠近接地极,所测得的接地电阻数值( )。
(A)愈大; (B)愈小; (C)不变; (D)无穷大。
答案:B
96(Jf5A2096).爆压后出现( ),应开断重接。
(A)连接管表面有穿孔、裂纹及明显凸肚者; (B)管外导、地线有轻微烧伤者; (C)连接管表面有轻微烧伤者; (D)具有上面三种情况之一者。
答案:A
97(Jf5A2097).水灰比相同的条件下,碎石与卵石混凝土强度的比较( )。
(A)碎石混凝土比卵石混凝土的强度低; (B)碎石混凝土比卵石混凝土的强度略高; (C)碎石混凝土和卵石混凝土的强度一样; (D)碎石混凝土和卵石混凝土的强度无法比较。
答案:B
98(Jf5A3098).在220kV线路直线杆上,用火花间隙测试零值绝缘子,当在一串中已测出( )零值绝缘子时,应停止对该串继续测试。
(A)2片; (B)3片; (C)4片; (D)5片。
答案:C
99(Jf5A3099).均压环的作用是( )。
(A)使悬挂点周围电场趋于均匀; (B)使悬垂线夹及其他金具表面的电场趋于均匀; (C)使导线周围电场趋于均匀; (D)使悬垂绝缘子串的分布电压趋于均匀。
答案:D
100(Jf5A4100).避雷线对送电线路外侧导线的保护角,一般要求为( ) 。
(A)10°~15°; (B)20°~30°; (C)20°左右; (D)30°以下。
答案:B

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • dcfvgb654
    dcfvgb654 沙发
    回复老羊头 11:11:31
    198、避雷线产生稳定振动的基本条件是( )
    A、风速均匀,风向与导线成30°角
    B、风速愈大,愈易形成稳定振动
    C、周期性的间歇风力
    D、风速均匀,风向垂直于导线轴向
    答案:D

    回复老羊头 11:13:59
    1368、避雷线产生稳定振动的基本条件是风速均匀,风向垂直于导线轴向。
    答案:×
    2012-05-18 13:58:18

    回复 举报
    赞同0
  • dcfvgb654
    dcfvgb654 板凳
    回复老羊头 13:29:59
    15、架空线受到均匀轻微风的作用时产生的周期性的振动称为( )
    A、舞动
    B、横向碰击
    C、次档距振荡
    D、微风振动
    答案:D

    回复老羊头 13:30:40
    1388、架空线受到均匀轻微风的作用时,产生的周期性的振动称为舞动。
    答案:√
    2012-05-18 13:56:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 611 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电力职业技能考试<<抄表核算收费员>>初级工理论试卷

二、判断题(正确的请在括号内打"√",错误的打"×",每题1分,共116题)1(La5B1001).金属导体的电阻与导体的截面积无关。( )答案:×2(La5B1002).擅自引入(供出)供电企业电源或将备用电源和其他电源私自并网的,应承担违约容量30元/kW或30元/(kV•A)的违约使用电费。( )答案:×3(La5B2003).供电量就是售电量。( )答案:×4(La5B2004).电力企业的营业管理工作属电力销售环节。( )

回帖成功

经验值 +10