发布于:2010-01-04 23:33:04
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
研读排烟规范,有些疑问希望高手能帮忙回答下
1、《根据建筑设计防火规范》9.1.3.3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2 的地上房间;长度大于20.0m的内走道;
《高规》的8.1.3.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。
我想请问下3层办公楼,每层面积1500m2,其中面积大100m2的无自然排烟条件的办公室或会议室是否需要设计机械排烟,还是面积大于300m2以上的需设计
2、该建筑有一9米高的门厅,约120m2,门厅是独立的区域与二楼不连通,是否需要考虑排烟。
3、关于《建筑设计防火规范》9.1.3.6的理解 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;
问题1:是不是只要总面积大于200m2的地下室都需要不管内部的分割是什么样(假如是很多小房间),都必须在走廊设置。
问题2:地下室大于50m2无自然排烟条件的房间都需机械排烟
问题3:这种情况下是不是必须增加机械补风系统
请知道的朋友能帮忙回答下,谢谢!
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句7.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第7.4.1 条的规定外,尚应符合下列规定:
1 当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置;
7.4.3 防烟楼梯间除应符合本规范第7.4.1 条的有关规定外,尚应符合下列规定:
1 当不能天然采光和自然通风时,楼梯间应按本规范第9 章的规定设置防烟或排烟设施,应按本规范第11 章的规定设置消防应急照明设施;
这就意味着,如果封闭楼梯间不能自然采光或自然通风时,需要按防烟楼梯间设置。就要按照上述的7.4.3条执行,这也是为什么低规第9章也有防烟楼梯间防烟相关内容的原因。
也就是说多层建筑也会出现防烟楼梯间。
回复 举报
首页>消防知识>防火知识>建筑防火
http://www.119.cn/xfzs/txt/2007-05/21/content_1586972.htm
哪些民用建筑内的疏散楼梯应设防烟楼梯间?
中国消防在线 | 时间: 2007-05-21 | 文章来源:
多层民用建筑内可不设防烟楼梯间,只有下列高层建筑均应设防烟楼梯间。
①一类高层民用建筑;
②建筑高度超过32m的二类高层民用建筑(单元式和通廊式住宅除外)
③塔式高层住宅;
④19层及19层以上的单元式住宅每个单元的疏散楼梯间;
⑤超过11层的通廊式住宅。
按如上说法,在多层民用建筑中应该不会设置防烟楼梯间,即便是因为建筑布局原因该楼梯间有前室,是不是也可以不理解其为防烟楼梯间,也就是说在多层建筑中的楼梯前室不存在加压送风的问题,不知道我这样理解对不对。
回复 举报