土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于办公楼需设计机械排烟部位的几点疑问,盼高手解答,谢谢

关于办公楼需设计机械排烟部位的几点疑问,盼高手解答,谢谢

发布于:2010-01-04 23:33:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
研读排烟规范,有些疑问希望高手能帮忙回答下
1、《根据建筑设计防火规范》9.1.3.3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2 的地上房间;长度大于20.0m的内走道;
《高规》的8.1.3.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。
我想请问下3层办公楼,每层面积1500m2,其中面积大100m2的无自然排烟条件的办公室或会议室是否需要设计机械排烟,还是面积大于300m2以上的需设计
2、该建筑有一9米高的门厅,约120m2,门厅是独立的区域与二楼不连通,是否需要考虑排烟。
3、关于《建筑设计防火规范》9.1.3.6的理解 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;
问题1:是不是只要总面积大于200m2的地下室都需要不管内部的分割是什么样(假如是很多小房间),都必须在走廊设置。
问题2:地下室大于50m2无自然排烟条件的房间都需机械排烟
问题3:这种情况下是不是必须增加机械补风系统

请知道的朋友能帮忙回答下,谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    你的理解有问题,低规中有下列条文:
    7.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第7.4.1 条的规定外,尚应符合下列规定:
    1 当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置;
    7.4.3 防烟楼梯间除应符合本规范第7.4.1 条的有关规定外,尚应符合下列规定:
    1 当不能天然采光和自然通风时,楼梯间应按本规范第9 章的规定设置防烟或排烟设施,应按本规范第11 章的规定设置消防应急照明设施;

    这就意味着,如果封闭楼梯间不能自然采光或自然通风时,需要按防烟楼梯间设置。就要按照上述的7.4.3条执行,这也是为什么低规第9章也有防烟楼梯间防烟相关内容的原因。
    也就是说多层建筑也会出现防烟楼梯间。
    2010-01-07 09:28:07

    回复 举报
    赞同0
  • wl_nbs
    wl_nbs 板凳
    你好,snail_yin,谢谢您的回复,低规中没有防烟楼梯间的设置地方我在网上查了一下防烟楼梯间的设置
    首页>消防知识>防火知识>建筑防火
    http://www.119.cn/xfzs/txt/2007-05/21/content_1586972.htm
    哪些民用建筑内的疏散楼梯应设防烟楼梯间?
    中国消防在线 | 时间: 2007-05-21 | 文章来源:
    多层民用建筑内可不设防烟楼梯间,只有下列高层建筑均应设防烟楼梯间。
    ①一类高层民用建筑;
    ②建筑高度超过32m的二类高层民用建筑(单元式和通廊式住宅除外)
    ③塔式高层住宅;
    ④19层及19层以上的单元式住宅每个单元的疏散楼梯间;
    ⑤超过11层的通廊式住宅。
    按如上说法,在多层民用建筑中应该不会设置防烟楼梯间,即便是因为建筑布局原因该楼梯间有前室,是不是也可以不理解其为防烟楼梯间,也就是说在多层建筑中的楼梯前室不存在加压送风的问题,不知道我这样理解对不对。
    2010-01-06 21:01:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问出屋面的风管需用什么材料?

请教高手,请问出屋面的风管需用什么材料?

回帖成功

经验值 +10