土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问工厂总变电所到各车间的进线电缆到底该用几芯啊?
如题,变电所里面,N线和PE线已经是分开的了,但是从变电所出去到各车间的进线电缆到底应该用四芯,还是五芯的啊?我想每个车间都用TN-S系统,应该怎么做啊?

全部回答(15 )

  • 混在电气
    按照区管的做法是可靠的。只是扁钢的截面要满足要求。在工厂的设计中用TN-C-S系统比较好。
    2010-01-06 15:42:06 来自 PC 评论 举报
  • falconchen
    要看你全厂的接地系统是如何考虑的,建议用TN-C-S这样用4芯就可以了比较经济合理。
    2010-01-06 14:49:06 来自 PC 评论 举报