请问工厂总变电所到各车间的进线电缆到底该用几芯啊?
请问工厂总变电所到各车间的进线电缆到底该用几芯啊?
如题,变电所里面,N线和PE线已经是分开的了,但是从变电所出去到各车间的进线电缆到底应该用四芯,还是五芯的啊?我想每个车间都用TN-S系统,应该怎么做啊?
发布于
2010-01-04 22:56:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
混在电气
按照区管的做法是可靠的。只是扁钢的截面要满足要求。在工厂的设计中用TN-C-S系统比较好。
2010-01-06 15:42:06
来自 PC
评论
举报
falconchen
要看你全厂的接地系统是如何考虑的,建议用TN-C-S这样用4芯就可以了比较经济合理。