发布于:2010-01-04 20:35:04
来自:建筑设计/建筑资料库
[复制转发]
1、严格计算电流,保证三相平衡式供电。
2、大于80A以上的主开关须加装灭弧片。
3、箱体内不得有空洞,缆线入口要灭弧封闭。
4、同一箱内,不得设置多处接地端,接零端。
5、严禁在箱内摆放接头。
6、同一箱内,零地线的组别及线径、数量配比,零地线在汇流排上要同步依序排列。
7、电箱内要建立两级标示说明,为施工方的一端应以施工图为准,要求每一条线都有,为用户端的一方,要求方位准确。
8、建立逐级跳闸程序,其故障动作顺序应该从小到大,规范后不得越级跳闸。
9、未经线耳处理的导线,要弯成“?”型接入,以增大接触面积,严禁将大小不一的线缆并排一字接入同一孔内。
10、电度表要受主开关保护,严格确定从小到大关闭全部负载端后,从大到小依序合闸。
11、电流负感器接主地位,严禁开路。
12、箱体接地、箱门接地、箱和周边所有铁件同地。
13、通电设施一切附件选用优质铜材,不得使用铁件(主含:线耳、螺钉、螺母、垫片、汇流排等)。
14、地线线耳必须正反水平平压,两个为一组,组别用垫片或螺母垫平,完成后要水平一条线重叠,不可成星型、三角形、多边形。
15、各组回路独立进线,保证拆卸时不影响其他组回路的美观及供电状态。
16、不得一孔多线,不可避免时须将多线压接并成一条由线耳接入。
17、回路清晰,拉线平整,零地线分别绑扎。
18、扎带及胶布分布均匀,无脱落、散乱。
19、相线上下对应一致,分别用黄绿红三色表示,不得乱色、乱相。
20、各螺丝钉及连接件要牢固可靠,无松动。
21、建立安全警示标志,箱门的标示要醒目。
22、完成后的电箱,内外各件应开合顺畅,特别是试验按钮,要无阻碍,自动复位迅速。
23、线缆在箱内的摆放不得有头重脚轻之嫌,要左右分明、上下均匀。
全部回复(1 )