土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 室内配电箱安装的基本规范

室内配电箱安装的基本规范

发布于:2010-01-04 20:35:04 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
1、严格计算电流,保证三相平衡式供电。
2、大于80A以上的主开关须加装灭弧片。
3、箱体内不得有空洞,缆线入口要灭弧封闭。
4、同一箱内,不得设置多处接地端,接零端。
5、严禁在箱内摆放接头。
6、同一箱内,零地线的组别及线径、数量配比,零地线在汇流排上要同步依序排列。
7、电箱内要建立两级标示说明,为施工方的一端应以施工图为准,要求每一条线都有,为用户端的一方,要求方位准确。
8、建立逐级跳闸程序,其故障动作顺序应该从小到大,规范后不得越级跳闸。
9、未经线耳处理的导线,要弯成“?”型接入,以增大接触面积,严禁将大小不一的线缆并排一字接入同一孔内。
10、电度表要受主开关保护,严格确定从小到大关闭全部负载端后,从大到小依序合闸。
11、电流负感器接主地位,严禁开路。
12、箱体接地、箱门接地、箱和周边所有铁件同地。
13、通电设施一切附件选用优质铜材,不得使用铁件(主含:线耳、螺钉、螺母、垫片、汇流排等)。
14、地线线耳必须正反水平平压,两个为一组,组别用垫片或螺母垫平,完成后要水平一条线重叠,不可成星型、三角形、多边形。
15、各组回路独立进线,保证拆卸时不影响其他组回路的美观及供电状态。
16、不得一孔多线,不可避免时须将多线压接并成一条由线耳接入。
17、回路清晰,拉线平整,零地线分别绑扎。
18、扎带及胶布分布均匀,无脱落、散乱。
19、相线上下对应一致,分别用黄绿红三色表示,不得乱色、乱相。
20、各螺丝钉及连接件要牢固可靠,无松动。
21、建立安全警示标志,箱门的标示要醒目。
22、完成后的电箱,内外各件应开合顺畅,特别是试验按钮,要无阻碍,自动复位迅速。
23、线缆在箱内的摆放不得有头重脚轻之嫌,要左右分明、上下均匀。
  • excellent80
    excellent80 沙发
    对于初学者,不够详细啊!
    2010-01-28 21:59:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑资料库

返回版块

13.6 万条内容 · 191 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

噪声标准

城市区域环境噪声标准新建、扩建、改建企业噪声标准工业企业厂区内各类地点噪声标准现有企业噪声标准建筑现场主要施工机械噪声平均A声级表 城市区域环境噪声标准[单位:等效声级,分贝(A)] A为声级,记作分贝(A)或dB(A)。声级有别于声压级。声级表示经过频率计权后的声压级,配有A、B、C计权网络的声学仪器,它的读数称为声级,单位也是分贝。近年来,人们在噪声测量中,往往就用A网络测得的垢压级代表噪声的响度大小叫A声级。

回帖成功

经验值 +10