土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教 困扰我多年的 混凝土规范中的一个小问题

请教 困扰我多年的 混凝土规范中的一个小问题

发布于:2010-01-04 16:45:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
其实不仅仅是《混凝土规范》,许多规范也有这个问题。就是表格里本该有数字的地方出现横线。比如《混凝土规范》中的9.2.1条,表9.2.1 ≤C20项 二类a环境中 只有横线。。。不知道是理解为和上面的数字一样还是理解为不许采用?????
```
假如理解为“和上面的数字一样”是不妥当的,因为此表有许多上下数字一样的项又都写着数字。。
```
理解为不许采用,好象也不妥当,难道在二类a环境中板和梁不许采用 C20混凝土?????

各位可以为我解答吗??????

[ 本帖最后由 jiangjunqi1980 于 2010-1-4 16:49 编辑 ]

规范截图.jpg

全部回复(61 )

只看楼主 我来说两句
  • 天柱
    天柱 沙发
    可我看有的新书上有呢?

    [ 本帖最后由 tianzhu 于 2012-8-5 18:37 编辑 ]
    2012-08-05 18:02:05

    回复 举报
    赞同0
  • liumidou
    liumidou 板凳
    那个是不允许使用。只怪电子排版质量太差
    2012-08-05 15:14:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.21 万条内容 · 2169 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于剪力墙结构梁板式筏基的计算

请教各位大侠 对于剪力墙结构的梁板式筏基的计算模型 大家是用上部结构视为刚体的弹性地基梁计算 还是用桩筏有限元里的倒楼盖模型计算的那一个合理一点 我个人觉得这两种模型的计算结果应该是差不多的 但是为什么结果会有很明显的差异呢

回帖成功