紧急求助!!!
紧急求助!!!
用板换加热冷流体时,其一次端的流速是否一定要大于二次端?
做旁通时,已知主流量为Q,旁通流量为1。3Q,怎样确定旁通管径?
发布于
2005-07-20 09:20:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
flyingbird
1、一次端的流速不一定要大于二次端。
2、旁通管流速可以按照主管流速定,直径由流量确定