土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 新手请教,苏州供电部门要求接地开关从上往下的开启方式有没有道理?

新手请教,苏州供电部门要求接地开关从上往下的开启方式有没有道理?

发布于:2010-01-04 16:02:04 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
新手请教,苏州供电部门要求接地开关从上往下的开启方式有没有道理?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ronald_csge
    ronald_csge 沙发
    通常电气刀闸都是动触头在下,静触头在上。也就是往上合闸,往下分闸的。
    2010-01-15 21:56:15

    回复 举报
    赞同0
  • 星湖
    星湖 板凳
    避免刀闸自重 误合吧
    其实有机械连锁的
    2010-01-15 21:51:15

    回复 举报