土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 是否设跌水井
地面两边高差3米,按规范需设跌水井,我能不能把前面90米的排水管坡度放大,管径300,坡度0.028,就可以不用跌水井了。不知这两种方式哪种好?地面坡度0.004.

全部回答(8 )

  • abc2654
    本人觉得没有必要设置跌水井。之前的管道坡度适当放大,到衔接处预留1.0米左右的高差,设置普通检查井即可达到目的,即减小埋深,又降低造价。
    2010-07-29 11:45:29 来自 PC 评论 举报
  • chenzq_001
    还要考虑坡度放大,对流速的影响啊,如果流速过大,会影响管道使用寿命,不如做跌水井,还可以减少一个检查井
    2010-01-17 11:47:17 来自 PC 评论 举报