土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于剪力墙结构梁板式筏基的计算

关于剪力墙结构梁板式筏基的计算

发布于:2010-01-04 15:36:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位大侠 对于剪力墙结构的梁板式筏基的计算模型 大家是用 上部结构视为刚体的弹性地基梁计算 还是用桩筏有限元里的 倒楼盖模型计算
那一个合理一点 我个人觉得这两种模型的计算结果应该是差不多的 但是为什么结果会有很明显的差异呢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tjjiangkw
    tjjiangkw 沙发
    倒楼盖是假定基础无限刚,筏板只有竖向荷载产生的局部弯矩而不考虑不均匀沉降产生的整体弯矩。弹性地基粱算法,考虑了上部剪力墙的刚度,但是如果剪力墙层数不多,剪力墙刚度就不能达到无限刚,所以仍有部分不均匀沉降产生的整体弯矩,其筏板配筋也比倒楼盖算法大些!
    2010-06-21 22:57:21

    回复 举报
    赞同0
  • jiangyp888
    jiangyp888 板凳
    我也有同样的疑问,哪位能解答一下的。
    2010-06-21 22:36:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

上部结构为刚性的弹性地基梁与倒楼盖算法的区别

一直有一个问题不明白 就是上部结构为刚性的弹性地基梁模型与倒楼盖模型算下的结果为什么会不同我觉得如果上部结构是为刚体了 那即使是用的弹性地基梁模型地法力也应该是线性的 和传统的倒楼盖没什么区别了那为什么计算结果会有差别呢 而且差别不在误差的范围内