土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 低压断路器电压脱扣器的选择

低压断路器电压脱扣器的选择

发布于:2010-01-04 12:39:04 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
哪中情况下用电压瞬时脱扣器,电压延时脱扣器,分励脱扣器,详细点好

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 霜叶红于二月花
    失压脱扣:1、停电后,自动断开控制线路,再次来电时造成安全事故;
    2、电源缺相时,保护控制线路(但如果缺的不是失压脱扣线圈所求的两相就保护不了了);
    3、由于网络短路等故障造成线路电压过低时,失压脱扣,保护控制线路上的设备。
    2010-01-13 21:29:13

    回复 举报
    赞同0
  • yxj_daiwei
    yxj_daiwei 板凳
    长延时,短延时,瞬时脱扣都是对电流的保护;
    欠压脱扣器才是对电源电压的保护;分闸动作范围低于75%Ue,75%~110%Ue保证可靠合闸。
    2010-01-13 11:45:13

    回复 举报
    赞同0