老大们请帮忙看看。关于现场临时电如何配置

发布于:2005-07-19 22:16:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我现在要配置一个现场的临时电,大概有四万多个平方(350*120),大致上平均分为四块一万多平方的区域,中间无隔墙,是个整体打通的大洁净室。所有的负载并不多,无非是手枪钻,小切割机,小太阳照明,可能会有几台焊机(吊顶上可能需要做钢结构,还未最终决定),所做的工作是加吊顶,竖墙板什莫的。大概会有200个工人同时工作。我计划在整个空间里居中平均分布18 个63A的小配电柜,(老板要求各个角落接线都比较方便,所以用得比较多,因为空间太大了,基本上各个方向上五十米左右都保证有一个),但是配电柜的上级我吃不准了,基本确定用160A的柜子,这样我就遇到了..............................................................................................一:那我到底是分几路160出去比较保险呢,如果用2路,那每路160要拖9个63A,会不会太多了?如果分三路,那也太浪费电缆了,我想到个办法,就是再来个300A的总开关,就近直接带一部分63A柜子,然后再拖两路160A出去,每路带6个其余的63A柜子,各位老大认为那种可行呢...还是有更科学实惠的方法??



二:我特别吃不准我的各级柜子间到底用多大口径的电缆,我观察了我手头的一个现场的临时电,也是300A-160A-63A三级柜子,图纸上标明300A到160A之间用3*70mm的电缆,160到63A之间用3*50mm的电缆,可是好像现场上实际是300A到160用的50mm的电缆,160到63之间却多用25mm的电缆,那会不会太小了阿,我真是纳闷,我很多柜子间的连线感觉要接近100米,如果用这样小的口径,如果回头把电缆烧了也太丢人了,可是如果真的用50mm的电缆来连那18个63A的柜子,开销应该会很大吧。我彻底惶恐了,从没做过设计,一直做现场调试来着,还请素有经验的老大们仔细解除我的困惑,或者干脆给我个更好的方案,小弟跪求了!!!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • lverhu
    lverhu 沙发
    临时用电,一般按此口诀选线,铝线为:10平方以下按每平方5个电流计算,100平方以上按每平方2个电流计算,25平方按每平方4个电流计算,35平方按每平方3个电流计算,70和95平方按每平方2.5 个电流计算。铜线的选择按铝线大一个线号选择。一般的,三相电机为每千瓦2A,单相为每千瓦4.5A,自己算一算吧。
    2005-08-01 21:16:01

    回复 举报
    赞同0
  • ranco_ning
    ranco_ning 板凳
    被深刻的教训了,当然都非常中肯.平时总是在很多事上要去责问设计,等真轮到一点小事的时候就乱了手脚,才发现中间真的学问很多.不过我比较冤枉的是,我就只得到了这些信息,因为我基本上只需要给自己的公司供临时电就可以了,负责的现场经理就跟我说十几把手枪钻,几个小切割机,三四十个大的那种手推式的射灯什莫的,再问其他的,就说可能会有几台焊机,其他的应该没了,我还能说什么.....之所以用300A-160A-63A,因为我们上个项目这种柜子订做了很多在仓库收着.我想问的就是根据目前的资料我的配置,以及电缆的口径能不能行...谢谢

    8楼的大大关于接地的说法很有道理.
    2005-07-21 09:51:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多