我现在要配置一个现场的临时电,大概有四万多个平方(350*120),大致上平均分为四块一万多平方的区域,中间无隔墙,是个整体打通的大洁净室。所有的负载并不多,无非是手枪钻,小切割机,小太阳照明,可能会有几台焊机(吊顶上可能需要做钢结构,还未最终决定),所做的工作是加吊顶,竖墙板什莫的。大概会有200个工人同时工作。我计划在整个空间里居中平均分布18 个63A的小配电柜,(老板要求各个角落接线都比较方便,所以用得比较多,因为空间太大了,基本上各个方向上五十米左右都保证有一个),但是配电柜的上级我吃不准了,基本确定用160A的柜子,这样我就遇到了..............................................................................................一:那我到底是分几路160出去比较保险呢,如果用2路,那每路160要拖9个63A,会不会太多了?如果分三路,那也太浪费电缆了,我想到个办法,就是再来个300A的总开关,就近直接带一部分63A柜子,然后再拖两路160A出去,每路带6个其余的63A柜子,各位老大认为那种可行呢...还是有更科学实惠的方法??
二:我特别吃不准我的各级柜子间到底用多大口径的电缆,我观察了我手头的一个现场的临时电,也是300A-160A-63A三级柜子,图纸上标明300A到160A之间用3*70mm的电缆,160到63A之间用3*50mm的电缆,可是好像现场上实际是300A到160用的50mm的电缆,160到63之间却多用25mm的电缆,那会不会太小了阿,我真是纳闷,我很多柜子间的连线感觉要接近100米,如果用这样小的口径,如果回头把电缆烧了也太丢人了,可是如果真的用50mm的电缆来连那18个63A的柜子,开销应该会很大吧。我彻底惶恐了,从没做过设计,一直做现场调试来着,还请素有经验的老大们仔细解除我的困惑,或者干脆给我个更好的方案,小弟跪求了!!!