我司仓库用的电是从旁边的工厂拉过来的,是3相四线制的,今天仓库人员说,开水器带电,要求维修,电工到现场时检查时用电笔测量总开关进线电源,其中AB相用电笔测量时电笔发光, C相测量时电笔不发光,0线用电笔测量时也发光带电,用万用表测量3相线电压确是正常的,电气设备也运行正常,这到底是怎么回事啊?请高人指点下!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    C相测量时电笔不发光,0线用电笔测量时也发光带电


    有C相单相接地可能。。。
    2010-01-04 10:17:04

    回复 举报
    赞同0
  • 雨后悠悠看晚晴
    开水器带电,C相测量时电笔不发光——相线,C相碰壳故障了:D
    2010-01-04 10:09:04

    回复 举报