请问给水泵组是根据什么来控制其启停的?
请问给水泵组是根据什么来控制其启停的?
请教一个问题,生活给水设计中,中区或高区常用的变频供水泵组或者给水泵组是根据什么来控制其启停的呢?是根据管网中的压力恒定来启停泵么?那压力信号是从哪里取得的呢?
还有一个 屋顶的消防水箱由高区给水管道补水,那屋顶消防水箱的液位需要联锁高区给水泵组的启停不呢?
发布于
2010-01-03 15:19:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
stone567
谢谢e-touch兄热心解答,学习了:time:
2010-01-03 21:20:03
来自 PC
评论
举报
老谭
1.简单来说,变频设备是一直运转的,要么稳压泵在运行,要么是变频主泵在运行,由出水总管上压力开关控制。
2.屋顶消防水箱补水管设置电动阀,由水位液位控制器控制电动阀关停,从而控制补水,并不是控制变频泵组的开停。
2010-01-03 15:30:03