土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 弱电接地和建筑基础地可以共用吗?-zt
弱电接地和建筑基础地可以共用吗?建筑地的接地电阻为1欧姆以下。
有关部门好象说建议使用联合接地体。??

回答:
当然可以。
一般来说,单独接地不大于4欧姆,联合接地不大于1欧姆。你的条件刚刚好。
但是你要注意几个问题。接地要接于同一电位上,不要形成电位差。所有的机柜应并联。

全部回答(7 )

  • chen517501
    可以与建筑接地共同接地,但公共接地不大于4欧姆,最好以设计为准
    2005-08-16 13:52:16 来自 PC 评论 举报
  • shixiantaibai
    完全可以,其实楼主说得已经很清楚了,二楼补充得更好,只是设置MEB箱和LEB箱要增加成本了。
    2005-08-15 10:24:15 来自 PC 评论 举报