我碰到这样一个设计,二类高层建筑(普通住在),室内消火栓流量10升每秒,在屋顶设15立方的消防水箱 ,水箱标高约为52米,最不利点(屋面)试验消火栓标高为44米,设dn65*19水枪一支,地下室消防水泵扬程91米,不设稳压泵或气压罐,这样有没有问题,总感觉没有稳压泵怪怪的。

全部回答(17 )

  • hrb850224

    91米扬程的泵,大马拉小车,资源浪费。幸亏不是生活用水泵,不用一直工作。
    2007-10-31 19:31:31 来自 PC 评论 举报
  • wk-771020
    有屋顶水箱,满足7米要求,就不要增压设施,最不利点消火栓不是实验消火栓,水泵扬程偏高,不知怎么算出来的,如果按你计算扬程是不是要分区了?
    2005-07-21 22:33:21 来自 PC 评论 举报