我碰到这样一个设计,二类高层建筑(普通住在),室内消火栓流量10升每秒,在屋顶设15立方的消防水箱 ,水箱标高约为52米,最不利点(屋面)试验消火栓标高为44米,设dn65*19水枪一支,地下室消防水泵扬程91米,不设稳压泵或气压罐,这样有没有问题,总感觉没有稳压泵怪怪的。
发布于
2005-07-19 16:23:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
hrb850224
91米扬程的泵,大马拉小车,资源浪费。幸亏不是生活用水泵,不用一直工作。
2007-10-31 19:31:31
来自 PC
评论
举报
wk-771020
有屋顶水箱,满足7米要求,就不要增压设施,最不利点消火栓不是实验消火栓,水泵扬程偏高,不知怎么算出来的,如果按你计算扬程是不是要分区了?