土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙端部沿墙方向梁端超筋怎么调整?

剪力墙端部沿墙方向梁端超筋怎么调整?

发布于:2010-01-02 01:37:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
不是大家是否发现这种情况很容易超筋:剪力墙墙端的梁A,顺着墙的方向,另一端搭在梁B上,此时梁A的近墙一端上部钢筋超筋。怎么调整?
我把梁放大了很多,也不行,最后把梁改成两端铰接,这样就不超了。
这样做,是否违反什么规定?对结构的安全有影响吗?

请指教,谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 事在任为
    事在任为 沙发
    梁A剪力墙一端分配的弯矩远大于梁B一端,因为剪力墙相对于梁B来说刚度很大,类似于梁B一端为自由端了,所以剪力墙端肯定就超筋了。
    方法:可将梁B增加截面尺寸,刚度加大。
    2012-04-23 17:01:23

    回复 举报
    赞同0
  • chaoyou90
    chaoyou90 板凳
    梁变形大,所以搁在梁上那段变形也大,而剪力墙相对变形很小,也就是说剪力墙很刚,有一点悬挑的味道,所以配筋大,铰接是一个办法,也可以弯矩多调点,调到不红位置,跟铰接的原理是一样的,只不过铰接是极端做法。
    2012-04-22 20:46:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

梁柱相对线刚度怎么求

问题同上 谢了 啊

回帖成功

经验值 +10