裂缝处理措施

发布于:2010-01-01 18:46:01 来自:水利工程/水利工程施工图 [复制转发]
图纸简介:

大坝裂缝处理措施,采用了并缝钢筋和灌浆的处理方法



附件名:2010111262342816109.rar

文件大小:176K

(升级VIP 如何赚取土木币)

  • qu19830912
    qu19830912 沙发
    具体施工步骤如下:
    1.裂缝调查:用裂缝放大镜对裂缝宽度进行测量,如为贯穿裂缝也应注明。
    2.基层处理:由于混凝土表面灰尘较多,首先用硬棕刷扫掉表面灰尘,然后用棉丝沾丙酮或乙醇沿裂缝方向擦净基层。对于有损伤的混凝土如蜂窝麻面、露筋等部位可用封缝胶作表面修复。
    3.封闭裂缝,安设底座:若混凝土较厚按15~20cm距离设一个注浆孔(一般间隔为20~30cm),用封缝胶将底座粘于注浆孔上。并将裂缝封严封死,贯穿裂缝两面均要封闭。待封缝胶硬化后(快干型约为1小时)即可灌浆。
    4.进行灌浆:将配合好的灌浆胶倒入灌浆器的软管中,然后将灌浆器安装在底座上即可开始灌浆,贯穿裂缝需两面同时注浆。胶水注入不足时可更换灌浆器,继续补充注入。
    5.注浆完毕,拆除灌浆器:当灌浆器的进浆速度明显减慢,出浆口溢浆时,用堵头将出浆口堵死,继续加压,直至浆液不再注入为止。此时裂缝已充满,可卸下灌浆器,安上堵头,以免裂缝中的浆液倒流。
    6.拆除底座,恢复基层原状:待灌浆树脂初凝将基层表面的底座及堵头敲掉即可。恢复基层原状时,可清除封缝胶。