发布于:2009-12-31 22:29:31
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
最近一项目,主体为高层结构,二级抗震,下面附带主体和超出主体13m的车库,车库考虑综合管网,需要至少2.2m覆土,再考虑室内外高差450,同时主体和车库基础作筏板,要求相同标高,这样在车库和主体间形成了错层结构,利用pmcad建模和satwe计算,我的做法如下:
1 建两个标准层,一层取至车库顶板标高,主体结构为无梁结构(有人建议做虚梁);另一层取0.000标高;这样在0.000以下取为双层梁结构。
2 错层范围内柱抗震等级取至一级抗震;最小尺寸大于600;剪力系数放大3倍;箍筋全高加密。
不知这样做合理否?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
jmle
沙发
学习中,谢谢楼主指教
2010-01-01 16:04:01
赞同0
-
qixiang8230
板凳
主体下车库和主体范围外车库是连通的,都是对外的公共车库,故此处未做墙,方案亦没做缝。如此车库荷载只能倒算至主体下第二层梁上了(主体下作了双层梁)。
2010-01-01 12:00:01
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报