采用热泵机组集热供应热水系统,用水需求为日供洗浴人员600人左右,地处杭州,现使用美的热水机组(RSJ-380/S-820)7台,每台耗电约9KW/时,并配备18T不锈钢热水箱一只.
请问:按我的使用要求,在冬天最冷条件下(杭州冬季最低温度约零下2度左右)能否满足我每人600人洗澡的使用问题?
在线等,谢谢
  • ganqijishi
    ganqijishi 沙发
    你可以查一下美的的选型手册,里面应该有的。一般情况下,冬季的热水产量会下降40%左右,你自己校核一下。
    另外,夏季的工作时间最好选择10小时,冬季最不利情况下工作时间约为15小时。