●水池溢水管防回流污染的作法是什么?●已附示意图●规范仅给出定性说明,可如何作呢?个人观点:如要做到真正的防回流污染只能溢流至室外地面,保持溢流口与地面有300mm的距离,可这样作有碍美观,且水池需考虑顶板承压。谢谢大家的热心解答,不过,怪我没有说清楚!我发个示意图上来!前提条件是:1、地下水池;2、地下水泵房自灌式吸水,泵房地面标高基本同水池底标高;当然如果排到泵房里面是没有问题,但由于这样作势必加大集水坑和排水泵且对泵房的设备安全造成隐患,所以不这样处理。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句-
yjw191
沙发
学习一下,请问标高是用的黄海高程系标高是吗
2009-10-10 18:19:10
赞同0
-
xingyu1967
板凳
:victory: :victory: :victory: :victory: :time:
2009-09-09 16:07:09
赞同0
加载更多回复 举报