单位新铺一根电缆为3*70+2*35,不知道允许的功率应该是多少?

全部回答(10 )

  • lhl_050101
    楼主选用敷设方式是铠装铜芯低压电力电缆直埋,载流是225A
    负荷P=1.732*380*225*0.8=118.5KW
    开关选用160A的开关就行
    2009-12-31 16:22:31 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    上面搞错了,70的VV是165A,YJV是218A
    2009-12-31 15:56:31 来自 PC 评论 举报