新手求助:办公楼的进线开关问题
新手求助:办公楼的进线开关问题
我选择的这个漏电断路器(VIGI+NSE-225C/4300 180A 0.50A 短延时0.4s)是否具有切断功能,办公建筑设计规范里第7.3.2条,办公建筑的电源进线处应设置明显切断装置和计费装置。“明显切断装置”怎么解释?请各位前辈指教,谢谢!
发布于
2009-12-31 13:46:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
六面兽
以前断路器没有明显断开点,加隔离开关是为了保护检修安全!
2010-01-02 18:33:02
来自 PC
评论
举报
moller2009
不知规范中在进线断路器之前加个隔离开关
有什么作用啊
感觉没什么有啊
断路器分开后,难道不明显吗
2010-01-02 17:59:02
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
andyliu008
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
10
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2150 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(14 )
以前断路器没有明显断开点,加隔离开关是为了保护检修安全!
有什么作用啊
感觉没什么有啊
断路器分开后,难道不明显吗