发布于:2009-12-31 12:29:31
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
一、如题.10/3kV变电所,两侧均按不接地系统考虑,接线组别YD11,1000kVA和800kVA,10kV侧是否需要设置过负荷保护?
用GL型(LL型)反时限继电器,作为过负荷和速断保护,那么过负荷没办法作用于信号啊,而且过电流保护也没有了。
哪位有10/3kV变压器10kV侧和3kV侧的断路器二次图?不要带差动的那种,必有酬谢!
二、10/3kV变压器的10kV侧断路器和3kV侧断路器,需不需要加连锁啊,也就是只有10kV侧合闸,3kV的进线断路器才允许合?
[
本帖最后由 tnc 于 2010-1-28 16:52 编辑 ]
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
leiniao
沙发
嗯,这是选矿工艺设计书里某磨矿机的附属电机,选了这种磨矿机,磨矿机厂配的就是这种电机,至于跟哪个磨矿机厂要资料,估计他们也没有。86年的选矿设计手册再版了n次,里面的设备也没变化,唉
2010-02-22 08:50:22
赞同0
-
lingxuct
板凳
楼上可建议业主,把3KV电机改成10KV的,告诉他们这样做可以减少一大笔投资。
2010-02-21 09:53:21
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报