土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10/3kV变电所的过负荷、联锁等问题

10/3kV变电所的过负荷、联锁等问题

发布于:2009-12-31 12:29:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、如题.10/3kV变电所,两侧均按不接地系统考虑,接线组别YD11,1000kVA和800kVA,10kV侧是否需要设置过负荷保护?

用GL型(LL型)反时限继电器,作为过负荷和速断保护,那么过负荷没办法作用于信号啊,而且过电流保护也没有了。

哪位有10/3kV变压器10kV侧和3kV侧的断路器二次图?不要带差动的那种,必有酬谢!

二、10/3kV变压器的10kV侧断路器和3kV侧断路器,需不需要加连锁啊,也就是只有10kV侧合闸,3kV的进线断路器才允许合?

[ 本帖最后由 tnc 于 2010-1-28 16:52 编辑 ]

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • leiniao
    leiniao 沙发
    嗯,这是选矿工艺设计书里某磨矿机的附属电机,选了这种磨矿机,磨矿机厂配的就是这种电机,至于跟哪个磨矿机厂要资料,估计他们也没有。86年的选矿设计手册再版了n次,里面的设备也没变化,唉
    2010-02-22 08:50:22

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    楼上可建议业主,把3KV电机改成10KV的,告诉他们这样做可以减少一大笔投资。
    2010-02-21 09:53:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防电源的强切问题

第10.1.3条 消防用电设备应采用单独的供电回路,并当发生火灾切断生产、生活用电时,应仍能保证消防用电,其配电设备应有明显标志。 这条规范只是说切断生产、生活用时,保证消防用电。如果说我的生产设备非常重要,要求不能突然断电的话可不可以不切断?还有就在要电机应急电柜中的非消防用电要加分励脱扣器进行切断吗?

回帖成功

经验值 +10