楼梯间加压送风分为地上和地下两部分,看到设计手册上面说20层以下地上,地下加压送风量比较接近,20-32层两者相差较大,这个是怎么算的?
为什么要把地上地下加压送风分开?如果全开的话地下一层的风量也满足风压法50PA时所算的风量的要求
希望高手指点
  • vk3001h
    vk3001h 沙发
    1、规范有规定,20层以下按2个门开计算,20层以上按3个门开计算,二者相差50%呢,当然差别大了。地下室层数再多不会超过20层吧?那就可以按20层以下算。所以和地上20层以下的风量一样。
    2、地上楼梯间在通往地下室的地方要加防火门以免地上各层人员疏散时慌乱之中跑进地下室,所以实际上楼梯间被防火门分成了地上和地下两个楼梯间,当然要分开算了。
    2009-12-31 12:32:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。