土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 10KV带电立电杆、拔电杆的作业大纲(指导书)

10KV带电立电杆、拔电杆的作业大纲(指导书)

发布于:2009-12-30 20:26:30 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
10KV带电立电杆、拔电杆的作业大纲(指导书)的主要内容有适用范围、作业方法、人员组成、主要工期具、主要安全措施、操作步骤等。

1.适用范围:立、拔10KV直线电杆。

2.作业方法:采用SH-138型绝缘斗臂车等电位作业(26m绝缘斗臂车,8t吊车配合施工)。

3.人员(共9位工作人员)组成:工作负责人1名,工作监护人1名(兼现场安全员),26m绝缘斗臂车操作人员1名,等电位作业电工2名(轮换作业),地电位作业电工1名(配合电工),地面工2名,吊车操作工1名。

4.操作步骤:

1)2辆绝缘斗臂车进入合适位置,装好可靠接地;

2)工作许可后工作负责人在现场召开站班会,交代工作任务、设备状况,明确分工和有关注意事项,查工作人员对“二交”的明确程度;

3)地面工对绝缘工具进行遥测,并做好记录,做好开工前的准备工作;

4)地面电工将3组走一走二滑车分别安装在26m绝缘斗臂车绝缘臂上(开档1m),然后由工作负责人指挥绝缘斗臂车将绝缘臂调整到导线的上方2m处;

5)等电位电工穿好绝缘肩套,带好绝缘手套和防护手套,进入SH-138型绝缘斗臂车绝缘斗,系好安全带;

6)等电位作业电工自己操作绝缘斗臂车,调整到距外侧相导线2m处待命,得到工作监护人命令后,将绝缘斗缓缓调整到外侧相导线下50cm处,在外侧相导线上套好2.5mX3根绝缘套管,然后用操作杆将外侧相导线套进26m绝缘斗臂车上的滑轮组钩子内,并关好保险门;

7)监护人发命令等电位电工将绝缘斗调整到内侧相导线下50cm处,在内侧相导线上也套号2.5mX3根绝缘套管,然后用操作杆将内侧相导线套进26m绝缘斗臂车上的滑轮组钩子内,并关好保险门;

8)由工作负责人指挥地面工按先外后内的程序,拉紧滑轮组绝缘绳,将导线上升到合适位置,并固定好绝缘绳;

9)工作监护人法令,等电位电工将绝缘斗臂车调整到中相导线下适当位置,对中相导线套号绝缘管,并用操作杆将导线套进26m绝缘斗臂车中相滑轮组钩子内,并关好保险门。绝缘防护措施做好后,等电位电工将绝缘斗臂车退出有电线路区域,恢复到地面,驾驶员将绝缘斗臂车驶离工作区域;

10)工作负责人指挥地面工拉紧中相滑轮组绝缘绳,缓缓将导线升到适当位置;

11)工作监护人负责指挥地面工用绝缘测高杆测量从有电导线到杆洞平面的净空距离,应不小于13m,在测量距杆洞3m处(新立杆杆稍方向)地面到有电导线的净空距离,应不小于12.5m。如不能达到以上距离,应抬高绝缘斗臂车绝缘臂,增加净空距离。

12)在进行11)项工作的同时,工作负责人指挥吊车进入合适位置,装好接地线。由工作负责人指挥吊车将吊臂调整到电杆吊点上方9m处,由地面工将吊钩系好电杆千斤(千斤系在电杆重心向上1m处),在杆洞中放好电杆冲根滑板(吊臂距最上方导线应保持适当距离)。

13)工作负责人指挥吊车缓缓起吊电杆距地面1m时,应暂时停起吊,做好以下几项工作:1 检查吊车撑脚及其他承力部位的情况是否正常;2 在电杆杆梢套好绝缘杆顶套,做好绝缘防护措施;3 在吊点以下20cm处系好两侧风绳,以控制电杆两侧方向。

14)待各方均无问题后,工作负责人指挥吊车缓缓起吊,在起吊过程中应随时注意在电杆起立到70度左右时,杆根一定要进杆洞。工作负责人应密切注意杆梢绝缘杆顶套与有电线路的净空距离。如有疑问时,应即停止起吊。待正确无问题后,才能再起吊电杆。在电杆起立过程中,工作监护人应站在杆洞边,面向线路顺线侧,配合工作负责人注意控制电杆的两侧方向的平衡情况和杆根的入洞情况。

15)电杆起立,校正后回土夯实。地电位电工登杆拆除吊点后,工作负责人指挥吊车撤离工作区域。

16)SH-138型绝缘斗臂车进入合适位置,装好可靠接地。工作负责人指挥等电位电工登杆,拆除立杆两侧拉绳及电杆绝缘杆顶套,并装好横担。对绝缘子与横担连接处做好绝缘防护措施后返回地面。

17)等电位电工穿好绝缘护肩,带好绝缘手套,进入绝缘斗,并将绝缘斗调整到距外相导线2m处待命。工作监护人发令,等电位电工将绝缘斗调整到中相导线下0.5m处。

18)工作负责人指挥地面电工将26m绝缘斗臂车滑轮组中相导线缓缓松下,等电位电工可拖住中相导线绝缘套管,配合将导线下降到绝缘子顶槽中。当导线进入绝缘子顶槽后,工作负责人应指挥地面电工将中相导线绝缘绳固定好。工作监护人发令,等电位电工将中相导线扎线固定好,然后拆除中相导线绝缘套管和中相横担绝缘罩,将绝缘斗臂车调整到里档下0.5m处待命。

19)工作负责人指挥地面工将内侧相导线滑轮组缓缓松下,工作监护人发令,等电位电工按照中相导线方式固定导线,拆除绝缘工具,然后调整绝缘斗到外侧相导线下0.5m处待命。

20)工作负责人指挥地面工照前两相导线同样方法松外侧相导线。工作监护人发令,等电位电工与前两相导线同样方法固定导线,拆除绝缘工具,调整绝缘斗臂车用操作杆分别打开三组滑车组保险门,使滑车脱离导线,然后调整绝缘斗返回地面。

21)工作负责人指挥26m绝缘斗臂车绝缘臂调整返回地面,由地面工拆除绝缘臂上工具,工作结束。

22)工作结束后工作负责人应简明扼要向调度汇报。


5.主要安全措施:
1)架空出线断路器前速动、重合闸保护停用;
2)工作前与调度联系,工作后向调度汇报;
3)起吊工作专人指挥(具有指挥上岗证);
4)保证电杆、吊车及绝缘斗臂车的可靠接地;
5)工作区围好红白带。


6.主要工期具:26m绝缘斗臂车1辆,SH-138型以上绝缘斗臂车1辆,8t吊车1辆,走一走二绝缘滑轮组3套,绝缘千斤3根,绝缘服1套,绝缘靴2双,绝缘手套、防护手套各4副,2.5m绝缘套管9根,绝缘布3块,横担绝缘罩3只(无绝缘罩可用绝缘布代替),绝缘杆顶套1副,?12.5m绝缘拉绳2根,绝缘吊绳2根,绝缘操作杆1根,15m伸缩绝缘测高杆1根或测高仪1台,对讲机3只(备用1只),红白带若干根。
  • wuxinfei213
    wuxinfei213 沙发
    学习学习,:call:
    2010-08-21 18:36:21

    回复 举报
    赞同0

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

6kV高压开关柜安装作业指导书

一、工程概况 聊城电厂一期工程共设计KYN18A-12(Z)及KYN-7、2(JR)型6kV开关柜148面,其中#1机部分66面,#2机部分63面,煤灰6Kv19面。二、施工依据1、设计院施工图纸及MBEL锅炉岛图纸2、《电气装置安装工程盘柜及二次接线施工及验收规范》3、《火电施工质量检验及评定标准》电气装置篇4、《电力建设安全工作规程》5、厂家说明书三、主要工具工具:电焊机、手锤、撬棍、滚杠、线坠、扳手、专用手车、电焊工具

回帖成功

经验值 +10