柱下独立基嵌入基岩300~400时,考虑嵌岩的侧阻分担荷载系数?请教,3层框架,柱下独立基础持力层为泥岩,fak=800kpa,基础高度由抗剪验算控制。基础抗剪承载力提高措施:1、提高基础砼强度,C25提高为C30,并加大基础阶高。2、基础底阶嵌入基岩,基础侧壁肥槽回填C15砼保证密实,考虑嵌岩的侧阻力,从而减小基底反力,降低基础截面剪力。问题是嵌入基岩300~400时考虑嵌岩的侧阻分担荷载比取多少,有经验系数吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句第一感觉就是模型本身选取就有点质疑:第一周期才0.53s?刚度太大了吧?
一般框筒的高度都比较高,起码超过60m吧?还有一个高宽比;按照这个振动周期,感觉是不适合的
对比下我手头的一个24层98m的框筒,纯混凝土结构,第一周期2.8s
回复 举报