土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟与火灾自动报警联动的问题

排烟与火灾自动报警联动的问题

发布于:2005-07-19 10:24:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位好!
最近有一地下车库70辆车,属于三类车库,按规范是做排烟系统。平常我们都是用火灾自动报警系统来控制风机的。可是电气专业说按规范不用做火灾自动报警系统。这要是没有火灾自动报警。这风机能否正常工作了。能否在火灾时自动排烟呢。排烟口如何自动打开,防火阀如何自动打开
  • hhbox
    hhbox 沙发
    这种情况一般会在车库入口处设一值班室,能从消控室直接启动排烟风机排风.

    电气专业三类车库按规范是可以不用做火灾自动报警系统,所以主要以人手动报警和启动风机为主!
    2005-07-19 10:50:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

本人即将参加中级职称评审,有个难题请教各位前辈!

本人是暖通专业,00年毕业,在广东东莞,今年准备参加中级职称评审。但自参加工作以来,因在南方暖通专业范围比较小,我从事的工作都是以水电专业为主,暖通专业涉及较少。在最近2年多的设计工作中,也是以给排水为主,以及电气专业,暖通方面的设计也是不多。现在想请教一下各位前辈,中级职称评审的专业有什么讲究?我应该是去评自己的本专业,还是去评给排水专业?哪个的把握性大些?另外要注意些什么问题。各位前辈请指点一下小弟,先在这里谢谢了!

回帖成功

经验值 +10