土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于fenton法的工程上的一点问题

关于fenton法的工程上的一点问题

发布于:2009-12-30 12:10:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
最近在调试一个fenton法处理机械加工清洗废水,进水COD在1500~3000,废水中主要含有表面活性剂、多元醇水溶液等物质,采用投加硫酸亚铁(40%)、双氧水(35%)进行处理。现场小试始终不能确定最佳的投药量,最好情况下COD出水始终在700~800(进水COD为1500左右)。试验了硫酸亚铁(40%):双氧水(35%)投加量为15mL/L:5mL/L,20mL/L:5mL/L,30mL/L:5mL/L
40mL/L:8mL/L,50mL/L:10mL/L,反应条件pH~3,控制30分钟反应,反应后回调pH至7~8,加入PAM絮凝沉淀。取上清液测COD

请教各位达人,到底投加药量应如何控制,还有是否双氧水残留会对出水产生影响,如果是该如何去除。

全部回复(46 )

只看楼主 我来说两句
  • ccc306
    ccc306 沙发
    看了大家说的挺多,很受益,还有一点要注意,就是投加不要一次投加完,最好连续加
    2015-07-02 10:31:02

    回复 举报
    赞同0
  • wanmail23
    wanmail23 板凳
    学习了!! ! 正在做这方面的设计,等工程实施了,看实际运行效果再说。是铁碳出水加双氧水。
    2015-03-29 00:10:29