咨询一下关于ME1250断路器如何拆除失压保护的问题
咨询一下关于ME1250断路器如何拆除失压保护的问题
我们用了上海人民电器厂的ME1250框架式断路器,额定电流为1250A。断路器为固定式安装,而不是手柄摇出式的结构。现在根据运行需要,要把失压保护功能解除,请问如何操作,谢谢
发布于
2009-12-30 09:37:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
yeyishuang_a
4楼的第3方案最好.
2010-03-15 16:13:15
来自 PC
评论
举报
tank-----no.1
线圈倒不需要拆除,只要把弹簧给拆掉就行了。
2010-01-03 10:59:03
来自 PC