土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 电机消耗的功率如何计算?
我在一论坛上看见有人如下计算电机消耗功率:
1.当电机是星形接法时,如测得线电压为U,线电流为I,则三相交流电机实际消耗的功率就等于P=1.732*U*I
2.如果电机是三角形接法,结果是一样的!同上(U及I数值不一样,差1.732倍,但结果是一样)

上述计算我认为有误!是否忘记了功率因素?大家认为如何呢?

全部回答(7 )

  • rwxwdh
    星形:P=3UICOSα(相电压、电流)
    三角形:P=1.732UICOSα(线电压、电流)
    Q=1.732UISINα(线电压、电流)

    S=1.732UI(线电压、电流)
    2005-08-03 00:17:03 来自 PC 评论 举报
  • mingsy001
    是有功功率!!!
    2005-07-27 17:57:27 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 730 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10