土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 75kW的消防泵可以直接启动么?

75kW的消防泵可以直接启动么?

发布于:2009-12-29 22:52:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变压器是1250kVA的,消防泵75kW一用一备,我用软件算出来母线电压89%左右,应该可以直接启动吧?如果控制柜跟消防泵只有几米远,还需要在消防泵旁边设起停按钮么?

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • jinpcissy
    jinpcissy 沙发
    为什么要星三角启动?书上不是都说能直接全压启动就尽量全压启动么?
    2010-01-03 23:08:03

    回复 举报
    赞同0
  • jun_yy
    jun_yy 板凳
    建意星三角启动,要不软启动
    2010-01-03 16:09:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2068 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问消防泵的巡检怎么实现啊?

如题,消防自动巡检怎么实现啊?用那本《常用水泵控制图集》里的标准柜型,可以实现消防巡检么,还需要加什么元器件么?原理图是否有变化呢?

回帖成功

经验值 +10