土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 为什么电费会差这么多?1月26日去现场拍了些照片.在155至157楼

为什么电费会差这么多?1月26日去现场拍了些照片.在155至157楼

发布于:2009-12-29 15:08:29 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
为什么电费会差这么多?如何才能提高和稳定电压?
最近在工作中遇到一个难题:1、分表和总表的电费差额相当大,每个月10000元左右。2、电压不稳定,设备没办法正常工作。
1、 工厂的产品:焊接的零件是很薄的不锈钢板(钢板厚度0.6~1.5),成品是工业用的保温不锈钢桶,有的小,有的大,大的直径有2米左右。
2、 工厂负荷:2台功率55KW的两相焊机,由于电缆太小,现在只能用其中的一台,电流在100A左右;5台功率只有几KW的焊机;2台7.5KW的空气压缩机;一台剪板机,一台钢板较平机;两个办公室及厨房的用电设备;
3、 设备的用电性质:都是短时负荷,对电源冲击大;焊机对电压的稳定性要求高,电压波动太大会导致焊不透或烛穿,这些焊机都是自动焊机,焊接时间还是较长在3~10分钟左右,和平时的手工电弧焊机不同,手工电弧焊机的时间很短,可能只有几秒至几十秒。
4、 现在用电情况:只要55KW焊机不开,整个厂电流在20至40A 左右,电压满足要求,其它焊机及办公和照明设备等均能正常工作。大焊机开机后,电流120A左右,偶尔会到140多A,其中一相的电压只有340V左右,导致其它所有设备工作不正常,谐波有60%,但不记得是电压谐波还是电流谐波 ,由于以前装无功表,不知道功率因数是多少。
5、 供电及计量方案:该工厂2009年3月左右搬到工业区,工业区变压器是315KVA,电房计量表是多功能电度表,该计量表经过供电局计量检验,供电局通过该表向工业区收费。工业区从电房把电源引到80米左右(该段电缆较大,但不清楚具体规格),装一π接箱,一部份厂家从这π接箱分电。该工厂从这π接箱分电,并在此装了一个三相四线电度表作为分计量,互感器变比150/5,型号是DT86型机械式电表。从此电度表到车间还有400米左右的距离,此段电缆50平,车间也装了一个DT86型机械式计量电度表,互感器变比150/5。
6、 问题:1、自从该工厂搬来工业区后,工业区工厂分电表电度总和和电房电表的电度有差异,按工业区的电费单价计算少10000元左右,这部份电费没人出,工业区就不愿为该工厂供电。分计量处的计量电度和车间的计量电度基本一至,不明白为什么会有电度差,所以工厂不知道原因前也不原多付这部分电费。2、由于进线电缆小,只有50平方,在焊机工作时,电压太低,其它设备工作不正常。
7、 解决方案:计划加装一台反应时间最短为20毫秒的谐波动态补偿电容柜,容量50KVA,用以提高配电电压及功率因数。电容柜12月1日安装,经过一个月的试运行,功率因数有0.96,但是电费还是差这么多,电压也没有大的提高。
8、 现场测量参数情况(由于参数快速变化,记录后面参数时,前面的参数已发生了变化,下面参数只能反应大致情况)
8.1加电容柜前,
A、大焊机没工作:
相序 相电压 电流 功率因数
A 226 10 0.427
B 222 11 0.87
C 226 9 0.977
B、大焊机工作:
相序 相电压 电流 功率因数
A 228 12 0.4
B 212 139 0.09超前
C 208 146 0.7

8.2加50KVA容量,反应时间20毫秒的谐波动态补偿电容柜
A、大焊机不投入时参数如下:
相序 电压 电流 功率因数
A 227 11 三相平均0.96
B 224 10
C 227 9
A、改造后,大焊机投入运行的情况:
相序 电压 电流 总功率因数
A 226 10 三相平均0.96
B 216 119
C 208 125
9、 求教大家:1、电费差的原因。2、现在的供电电缆是50平方.如果换需要多大的电缆?分别按一台大焊机投入和两台投入计算。
10、 配电示意图:

11、 现在情况:加装电容柜后,电费还是差这么多,电压不稳定没解决,2010年1月21日去现场了解情况,从2010年1月13日开始,工业区停止供电,工厂自己借用了一台150KW的发电机,配电用70平方的电缆,并且小的每台焊机都配了稳压器,但是电压还是同样不稳定,在焊机使用时,其它设备使用还是不正常,照明灯闪的很厉害。我认为是发电机功率太小,受负荷投入切出影响太大。
以后有什么情况及时向大家汇报。

[ 本帖最后由 hazxt 于 2010-1-26 16:20 编辑 ]

照片 006.jpg

全部回复(162 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1396489261429
    问题解决了没?到底是什么原因呢
    2014-10-21 10:19:21

    回复 举报
    赞同0
  • cyj0749
    cyj0749 板凳
    看不到电费单
    2010-06-08 20:47:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 585 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请西门子的朋友帮助!

本人管理的一个项目中,一台低压断路器3WL1208-3AA46-5FA4 In=630A在一次拉出操作中,不慎损坏一个元件,希望能到宁波帮助解决。情况是这样:第一次送电,需在母联柜核相,我们施工方要求到柜后母排上核相,而生产单位一定要我们在断路器上核相!拉出断路器后,开关静触头保护罩在弹簧作用下闭合了(防止带电体外露),在把这个保护罩搞开(万用表笔测电压)的过程中,顶杆的搁销断裂。没有搁销,顶杆下沉,顶不开静触头保护罩,断路器无法摇到工作位置。烦人!!

回帖成功

经验值 +10