土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地下室外墙与剪力墙边缘构件重合怎么办

地下室外墙与剪力墙边缘构件重合怎么办

发布于:2009-12-29 14:43:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题,现在有一个工程,地下室一层,和主体结构范围一致,造成大量剪力墙和地下室外墙重合,特别是有很多T字型的剪力墙T上部的一横(有的地方由于进行了墙肢的合并,有一米多长)与外墙重合。上部剪力墙边缘构件的纵向配筋为14@200,箍筋为8@150,而外墙厚度250,纵向钢筋配14@100,水平构造筋也比8@150的剪力墙边缘构件箍筋大很多。
请问各位大侠,这种情况,我的剪力墙边缘构件该如何进行配筋?
谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • changkongwuxian
    边缘构件竖向钢筋和外墙钢筋取大值,箍筋还留着好了
    2009-12-30 23:02:30

    回复 举报
    赞同0
  • phz_2008
    phz_2008 板凳
    楼上说的水平筋是指的竖向钢筋吧?
    2009-12-30 09:31:30

    回复 举报
    赞同0