160KVA变压器低压侧开关的选择

发布于:2009-12-29 13:55:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
160KVA变压器低压侧开关额定电流我选的300的,电缆选的150的,审图的说我开关选大了让用250的(是建议)。我觉得250的应该是正好够用,为了保险是不是应该放大一个档次。各位同行你们是怎么选择的?说来听听探讨一下十分感激!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • iori_sam
    iori_sam 沙发
    选的没错,你跟审图的说:"变压器是要考虑短时过载运行的,250整定太小,达不到业主的要求!"
    你看审图的还会再提吗
    2009-12-31 10:06:31

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    300的都感觉稍过了。。。有下一级别的还可以选择下一级别的,不过250是有点小了。。。