土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 应选怎样的断路器

应选怎样的断路器

发布于:2005-07-18 22:33:18 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
一台250KW的水泵电机,额定电流581A,采用一个专用配电屏向它供电,并在电机旁安装了一个电机降压启动控制柜,请问是否应在专用配电屏上安装断路器,如要安装应如何选择.在些先谢谢各位.

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • powerwwk
    powerwwk 沙发
    如果是软启动就不需要考虑短延时,应该630A的开关就行了吧
    2005-08-05 11:26:05

    回复 举报
    赞同0
  • 梁栋永
    梁栋永 板凳
    用那个厂开关都好,先用一台630A的开关,它的短延时要有3KA/1秒才行。要不然你的水泵开几次开关就跳了
    2005-08-05 11:12:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

用户电表箱内的电表前装断路器,对吗?

有一家物业在用户的三相五线制电表箱的电表前装有三相断路器,并且该断路器是与用户的总闸及分支路闸紧靠装在同一排上,和用户的闸一样上下压线端子都未做封闭处理,用户任何情况下都能很容易的在断路器的端子上接电(包括不知情,误接的)。可物业说这是新的安装规范。对吗?可我在别的电表箱内未见过这种情况,请指教。谢谢!

回帖成功

经验值 +10