土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教一个外网敷设问题

请教一个外网敷设问题

发布于:2005-07-18 22:19:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请教各位高手 :DN150的供热暖管要过一个宽10米的灌溉渠,(管道过渠前,后均为直埋)想以架空方式垂直通过此渠 但考虑到跨距太大 直接敷设肯定有安全隐患 不知应该如何处理呢 在管道保温防腐方面可以只作聚氨酯发泡保温 外缠玻璃丝布刷红丹防锈漆的方式吗(因为靠近水面 我担心它受潮) 不知各位有什么更好的方法 ?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • wqld001
    wqld001 沙发
    我的建议是做架空桁架,至少用95的角钢,别说10米,就是20米也能安全通过,你可以参照管道支吊架手册去计算的。
    2008-05-05 22:12:05

    回复 举报
    赞同0
  • wlh9162
    wlh9162 板凳
    管子靠近渠边的位置加2米10槽钢作挑架.保温外壳保护层建议采用1.5玻璃钢.
    2006-05-06 22:27:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 551 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

选用何种采暖用管材

请教各位高手,我在做一个40万平米的小区,95/70热水供暖,分户控制,一户一个系统,采用散热器单管连接,室内管道我想选用塑料类管材埋地敷设,但不知选用何种管材合适

回帖成功

经验值 +10